春节渐近 年味渐浓 但安全之弦不能松
连日来
宿迁在全市范围内
针对“九小场所” 多业态混合生产经营场所 人员密集场所 等三类场所开展消防隐患排查
在此次排查中 哪些“三合一”场所、沿街小商铺 被查出存有消防隐患? 具体存在哪些问题?
隐患单位:宿城区陈集镇南苑宾馆
所属区域:宿迁市宿城区 地址:陈集镇人民路南苑名城商铺M-4 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.安全出口上锁且未采用蓄电式标志灯具; 2.二楼使用防盗窗; 3.厨房间违规使用液化石油气且未进行防火分隔。
隐患单位:宿城区枫叶绿饭店
所属区域:宿迁市宿城区 地址:双庄街道苏苑花园西街C05 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.室内消火栓被遮挡; 2.未设置疏散指示标志和应急照明灯。
隐患单位:宿豫区首宿电竞酒店
所属区域:宿迁市宿豫区
地址:宿迁市宿豫区新新家园二期商铺56#楼二、三层 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.室内消火栓无水; 2.一楼大厅电气线路直接敷设在可燃物上; 3.三楼南侧楼梯间堆放布草等杂物; 4.多处常闭式防火门未保持关闭。
隐患单位:宿迁飞翔健身服务有限公司
所属区域:宿迁市宿豫区 地址:宿迁市宿豫区运河湾自然农园内科技培训楼102室 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.售票室和医务室使用泡沫夹芯板搭建; 2.员工厨房液化气罐未安装自动报警切断阀; 3.员工宿舍窗户违规安装铁栅栏; 4.安全出口违规使用卷帘门; 5.未使用灯光型疏散指示标志。
隐患单位:泗阳县众兴街道李超室内娱乐中心
所属区域:宿迁市泗阳县
地址:泗阳县吾悦广场Z303商铺 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.北侧安全出口防火门被拆除; 2.北侧安全出口违规使用卷帘门。
隐患单位:泗阳县鑫鑫宾馆有限公司
所属区域:宿迁市泗阳县
地址:泗阳县淮海东路与上海路交叉口北侧 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.一层大厅安全出口钢质防火门未进行灌浆处理; 2.一层东南侧安全出口防火门缺少闭门器、顺序器。
隐患单位:宝贝玩具商行
所属区域:宿迁市泗洪县 地址:宿迁市泗洪县顺河路与体育南路交叉口正西方向140米 存在的主要火灾隐患或消防违法行为:一处消防通道被占用。
隐患单位:泗洪县工薪之家服装销售中心
所属区域:宿迁市泗洪县
地址:宿迁市泗洪县青阳街道人民南路9号 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.疏散通道堆放杂物; 2.一处安全出口上锁。
隐患单位:沭阳县袁老四火锅店
所属区域:宿迁市沭阳县
地址:沭阳县迎宾大道学府小区东侧、迎宾大道北侧(金阳光大酒店南部分建筑)1楼102、2楼202、203室 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.一层北侧一安全出口锁闭; 2.二层西侧疏散指示标志脱落; 3.二层疏散通道堆放杂物。
隐患单位:沭阳县金钻娱乐会所
所属区域:宿迁市沭阳县 地址:沭阳县贤官镇秦安广场综合楼三楼北侧 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.常闭式防火门未保持常闭状态; 2.西侧疏散通道堆放杂物; 3.吧台东侧室内消火栓被遮挡。
隐患单位:中雅智能科技江苏有限公司
所属区域:宿迁经开区 地址:宿迁经开区世纪大道299号 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.环保设备车间室内消火栓无水; 2.厂房的安全出口设置卷帘门和侧拉门不符合消防技术标准。
隐患单位:宿迁华地置业有限公司
所属区域:宿迁经开区 地址:宿迁经开区深圳路 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.公司所持有的仓库采用可燃材料泡沫板吊顶; 2.公司1号仓库缺少安全出口、缺少室内消火栓。
隐患单位:宿迁市鼎立大酒店有限公司
所属区域:宿迁市洋河新区 地址:宿迁市洋河新区洋河镇世纪明珠商务大厦 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.值班室和监控室缺少喷淋头; 2.部分防火门缺少顺序器,已安装的顺序器无法正常使用; 3.稳压系统故障; 4.风机控制柜未设置双电源; 5.备用发电机无法自动启动; 6.南侧楼梯间堆放杂物; 7.备用发电机房耐火等级不足,与南侧配电房隔墙上设置窗户。
隐患单位:宿迁市洋河新区蓝阁宾馆
所属区域:宿迁市洋河新区 地址:宿迁市洋河新区洋河镇梧桐公馆D2-123号 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.一层厨房喷淋头选型错误; 2.部分电气线路未穿管; 3.五楼北侧疏散指示标志选型错误。
隐患单位:宿迁市湖滨新区裕客美生活超市
所属区域:宿迁市湖滨新区 地址:宿迁市湖滨新区晓店街道翰林农贸市场一楼 存在的主要火灾隐患或消防违法行为: 1.室内消火栓管网无水; 2.喷淋管网无水; 3.消防水箱无水。
隐患单位:浙江祥生物业服务有限公司宿迁分公司(祥生云湖樾)
所属区域:苏宿工业园区 地址:苏宿工业园区天池山路2号 存在的主要火灾隐患: 1.高位水箱无水; 2.部分楼栋电缆井未封堵。
“三合一”场所相关消防法律要求 《中华人民共和国消防法》第十九条规定:生产、储存、经营易燃易爆危险物品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设消防技术标准。 《中华人民共和国消防法》第六十一条规定:生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或者未与居住场所保持安全距离的, 责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,不符合消防技术标准的,依照前款规定处罚。
“三合一”场所的防火措施 suqianfabu
面对“三合一”场所,企业和场所的负责人、业主、经营者务必要高度重视,积极排查整改存在的隐患。 1 严格使用性质
不要在具有火灾危险性的生产、储存、 经营等场所或建筑中设置住宿场所。 2 做好防火分隔
存在“三合一”现象的场所,应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板将住宿部分与非住宿部分完全分隔。当墙上确需开门时,采用常闭式乙级防火门。 3 保持通道畅通
住宿部分与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施。场所内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,并应确保在火灾时易于从内部打开。场所内要保持通道畅通,严禁占用、堵塞、锁闭安全出口,严禁违规设置防盗网、广告牌、铁栅栏。 4 厨房动火注意
“三合一”场所除厨房外不应使用、存放液化石油气和烟花爆竹、油漆、汽油等易燃可燃物品。存放液化石油气罐的厨房应采取防火分隔措施。厨房内应定期清理油烟管道,安装可燃气体泄漏报警装置,严禁违规“气改油”,严禁使用醇基燃料。 5 电线穿管保护
场所内所有的电气线路应满足用电设备的负荷要求,不应私拉乱接临时电气线路,电气线路应穿金属管、阻燃塑料管等,并安装漏电保护开关。 6 不用可燃材料装修
建筑物的吊顶、墙面等装修应采用不燃或难燃材料,室外广告牌、遮阳棚等应用不燃或难燃材料制作,且不应影响房间内采用光、排风、辅助疏散设施的使用。 7 配备消防设施
在疏散走道、住宿部分、具有火灾危险性的房间、疏散楼梯的顶部应使用自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测报警器。场所内应配置灭火器、消防应急照明灯等消防设施设备,并保持完好有效。 8 规范停放电动车
及时清理违规停放和充电的电动自行车,电动自行车一律不得入楼入户。
|